昨天开会议室的空调,突然发现面板上报错,显示A9,奥克斯风管机,刚新装没几个月的。通过售后了解到可能是外机断电了。于是就去外机配电箱检查,发现是空开脱扣了,当时是觉得有点奇怪,空开上端还连着一个漏保,漏保正常,空开怎么会跳下来?送电后面板有一个还是显示A9,另一个却显示47.又问售后,说把内机开关重新上电,按照售后的方法重新上电后正常了。
今天有个重要的会议,没事就来会议室检查一下,发现面板又是显示A9了。又去外机电箱看,空开又跳下来了,一送电就发现空开啪啪响,戴上老花镜一看,竟然是有一相紧固螺丝处发黑了。用螺丝刀一拧,靠,竟然没紧,原来空开是发热跳的。重新处理线头后上紧螺丝,送电不再响了。按照昨天的操作空调运行正常。又被250电工坑了一逼。
微信图片_20250627110045.jpg
微信图片_20250627110023.jpg
微信图片_20250627110030.jpg
微信图片_20250627110037.jpg
发表于 前天 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
重要场所重要设备的关键点要亲自检查一遍,不然麻烦的还是自己。好在没出大问题。
 楼主| 发表于 前天 11:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个箱应该是请人做好的,老板粗心大意没拧紧
发表于 前天 11:43 | 显示全部楼层
电工也许不是故意的,谁工作还不出几次纰漏?
发表于 前天 11:43 | 显示全部楼层
常事。今天我也遇到了一个
发表于 前天 11:49 | 显示全部楼层
还是你第一次不够严谨
发表于 前天 12:03 | 显示全部楼层
这应该换一个空开  
发表于 前天 12:14 | 显示全部楼层
各挣各的钱
发表于 前天 12:28 | 显示全部楼层
工作严谨不够!
发表于 前天 12:53 | 显示全部楼层
这也并不罕见