实修R404A制冷剂展柜数据

[复制链接]
发表于 前天 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 义信科技 于 2025-6-24 18:29 编辑

一超市水果柜不制冷,上门查看该柜高1.98米长1.5米风冷柜,制冷剂R404A,充注量未知。通电机器有电但压机、风机均不工作,查看电路为220V市电经空开到交流接触器到压机风机控制盒再到压机和风机,经测交流接触器未吸合。检查为全自动双压力保护器保护断开了接触器,上表发现制冷剂已经漏光了,分段打压查出为压力保护器漏,更换并抽空。因标签上没有充注量,只能慢慢摸索,980ML装(净重480克)充入后压机风机开始工作,低压0.3MP,一段时间后温度降到18度不再下降。第二瓶慢慢充注到低压0.4MP时温度降到12度时不再降。再慢慢加注到低压0.5MP时,温度开始往下降,回气管凉手。此时高压约1.69MP,电流6.2A(压机和2只冷凝风机)
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
发表于 前天 17:57 | 显示全部楼层
谢谢分享 R404A系统维修案例很少
发表于 前天 18:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了  学习了
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 前天 18:08 | 显示全部楼层
下了功夫
发表于 前天 18:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦了

     但是    这些杂牌玩意乱七八糟毫无数据可言
发表于 前天 19:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
蒸发温度不一样
压力就不一样
只能摸索