电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 172|回复: 7

志高变频空调求助

[复制链接]
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助各路大神:一台志高变频空调,型号是K FR-36 GW/ABP168+3A,故障现象是:开机显示P5,测试外机3个传感器(今天的室温是28度),环温4.5K,管温4.5K,排气43K,开机测试外机 220正常,N-S有0-13V跳变电压,连接线换过了,也没用,请问是哪里的问题?
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
先报个价看看用户能接受吗?网上新空调才大几百
 楼主| 发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大几百的不能用啊,做长久生意不好胡来
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
上检测仪
啥都知道了
发表于 5 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
压机壳顶保护,为什么换连接线呢?盲修盲测换板都不一定能排除故障,除非换空调。
 楼主| 发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-6-23 12:06
上检测仪
啥都知道了

是要买一个啊,以前一直是上班,兼职维修,现在退居二线专搞维修,看来必须买一个了,感谢你百忙之中给我回复,你是一个非常有爱心,内心很善良的人,祝你生意红红火火。
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2025-6-23 18:13
压机壳顶保护,为什么换连接线呢?盲修盲测换板都不一定能排除故障,除非换空调。 ...

感谢你百忙之中抽空回复我的消息,虽然没有帮上忙,但是还是十分感谢。说了不怕你笑话,以前一直是一边在厂里上班,一边兼职搞维修,没办法压力大,以前呢修的空调大多是定频,变频接触的确实不多,大多都是加一下氟利昂,换一下连接线,或者配个万能遥控之类简单的活,现在退居二线,特意买了个二手变频空调自己先捣鼓捣鼓,练练手,不懂就查找资料,实在搞不定了才来群里问大家,我知道师傅们都很忙,说实在我现在也忙,同时和几家公司挂钩搞维修,基本上空的时间也不多,因维修变频空调的经验严重不足,呵呵,还请大师们多多担待。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
微信关注志高服务,故障代码等信息都可以查到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-23 23:38 , Processed in 0.055398 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表