电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 204|回复: 4

一款美的变频空调显示PL故障

[复制链接]
发表于 前天 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机主说开机半个小时后显示PL。上门检查能开机,但是就是不制冷,检查压力发现为0.然后抽真空,加注R32,加注过程中发现压力不正常,加了一点后压力就不变了,表显在13左右。按道理开机后,压力会很低,但是加了400多克以后基本都没变化,偶尔会突然降到4,一下又突然升到10.铜管又有结霜现象,但是压力不怎么基本不变(压力10以上)。听压缩机声音似乎也不正常。电流大的时候2.3A,小的时候才1.5A,明显不正常。最后内机显示PL代码,网上查到是制冷剂泄漏保护。但是已经加了制冷剂了,为啥还会出现这个代码。听业主说上个月刚好洗了一次内机,洗完以后制冷正常,现在刚一个月就出现了这个问题,求解。
发表于 昨天 07:51 | 显示全部楼层
应该是堵住了
发表于 昨天 08:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上判断,过滤器或者电子膨胀阀堵了。
发表于 昨天 20:59 | 显示全部楼层
好好好好
发表于 昨天 22:28 | 显示全部楼层
昨天遇到一个差不多故障的美的,我把彭胀阀开启到最大,低压压力1.5MP,把彭胀阀开到小,细管结霜内机不凉,内机始终不凉,认定四通阀串气。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-24 00:12 , Processed in 0.052983 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表