某厂污水处理设备房格力F0外机测压零....拆了外机壳左看右看没有油渍,看内机湿一片 这环境人久了会不会掏心掏肺.....还是人比金属厉害? 360截图20250622180212548.jpg 360截图20250622180234629.jpg
发表于 昨天 18:58 | 显示全部楼层
水雾头一
发表于 昨天 19:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2025-6-22 19:05 编辑

二氧化硫造成的。

补不了的,都是一些极微小的孔。
我早期玩过。
不单是污水厂,高低压电房,卤肉的隔间,甜品店的操作间,酒楼的厕所。这类环境的内机都有大量漏的案例。
发表于 昨天 20:54 | 显示全部楼层
腐蚀气体造成的,换内机为好
发表于 昨天 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是佳波大师见多识广,牛
发表于 昨天 21:32 | 显示全部楼层
本地一外资企业
处理污水的监测办公室空调
半年补漏
连续多年
去年换了新的
今年售后去换了新机
发表于 昨天 22:07 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-6-22 21:32
本地一外资企业
处理污水的监测办公室空调
半年补漏

污水处理厂的工艺与设备,我熟识得很。
我就在玩它的热源机组、变频器、软启、恒温调节设备、菲力泵控制器、德国Framo  MOrat线性执行器、、、
微信图片_20250622215859_副本.jpg
发表于 19 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
还是你们见多识广
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
真是见多识广
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-6-22 21:32
本地一外资企业
处理污水的监测办公室空调
半年补漏

就是不知道保修10年算不算数