    近日,维修一台展示柜,不制冷。捡漏发现蒸发器漏,因保修期内,长里发蒸发器。安装,抽空,加氟。安照铭牌加55克,因展示柜要求最低制冷是-5°感器制冷很好。工作高压1.2,低压0.1.停机后平衡高低压0.4.特分享大家。因第一次维修R290展示柜,不足之处,请赐教。
微信图片_20250523072904.jpg
微信图片_20250523072854.jpg
微信图片_20250523072847.jpg
微信图片_20250523072757.jpg
微信图片_20250523072822.jpg
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享
我也是做饮料厂家展示柜售后的,全部都是R290,换压缩机和补漏再加氟厂家要求低压2公斤就行。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
老眼昏花了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我靠。刚干过一个三门冷藏饮料柜,290加到0.4M才有效果。第二天问用户说效果很好,真搞不明白290究竟多高的压力