发表于 2025-5-22 17:10:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2025-5-22 18:01 编辑
微笑每一天 发表于 2025-5-22 16:43
听说冷媒加多了压缩机容易潮湿,时间长一点就这样





不   是。
是  过  热,温度100度时热  量  分  解  聚  氯  乙  烯  护   套   线  及  套  帽  出  氯   化   氢   气体。
氯  化  氢  气  体   冷   却  后  吸  附   空  气  中  的  水  份  。从   而   合  成  为  盐   酸。这就成了祸害。
没  点  化  学、物  理  姿  势,不  能  玩  好  这  姑  丈。
发表于 2025-5-22 18:01:14 | 显示全部楼层
按二楼  三楼所说的做
发表于 2025-5-22 18:43:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 6753 于 2025-5-22 18:49 编辑
mcufan 发表于 2025-5-22 14:37
用铜焊条焊一个铜鼻子上,然后再将线做上去。


快速点焊,差不多,但是防止爆玻璃处,以前有一台3P三菱空调变频压缩机,高压排气处和壳处有缝漏液了,离接线柱近,我对他说这地方不好焊,他找了不下10位专业焊工和空调制冷维修师傅都不敢焊,专翻新压缩机也不干,后来1200多换了新压机
发表于 2025-5-22 18:53:33 | 显示全部楼层
工具箱没备几个专用接线柱,以前用空气开关拆的,后来有专用
发表于 2025-5-22 19:38:24 | 显示全部楼层
小开关的接线柱
好用的很
发表于 2025-5-22 20:24:51 | 显示全部楼层
很奇怪,用铜接头螺栓拧紧后就这样使用了,不上点704胶吗?就不怕压缩机工作长时间后震动掉下来搭壳(接地)吗?
发表于 2025-5-23 08:33:20 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2025-5-22 20:24
很奇怪,用铜接头螺栓拧紧后就这样使用了,不上点704胶吗?就不怕压缩机工作长时间后震动掉下来搭壳(接地 ...

同感!起码要做一步保证操作,让出现意外时也不会搭壳短路。
发表于 2025-5-23 08:34:00 | 显示全部楼层
6753 发表于 2025-5-22 18:43
快速点焊,差不多,但是防止爆玻璃处,以前有一台3P三菱空调变频压缩机,高压排气处和壳处有缝漏液了,离 ...

柱子根部用湿抹布包好再焊
发表于 2025-5-23 08:40:07 | 显示全部楼层
主要是接触面积小电流过大造成的
发表于 2025-5-23 09:24:16 | 显示全部楼层
不懂就问,连接处挂锡怎么样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-6 04:44 , Processed in 0.056044 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表