楼主: 衣带阑珊

相同系统,相同制冷剂,不同温度如何控制

[复制链接]
发表于 前天 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
衣带阑珊 发表于 2025-5-22 19:37
这位楼主给我感觉是个大妈,而且是比较难缠的大妈。
是个48的油腻中年人,但是不难缠


温控器一样?假如温控器一样是-40,那系统设计是-30的如何停机?

减短毛细管会提高蒸发温度,但冷凝器冷凝面积可能不够(假如没减短之前是标准设计,刚刚好。),要增加冷凝面积。
Screenshot_20250522_233714.jpg
发表于 前天 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2025-5-22 23:53
温控器一样?假如温控器一样是-40,那系统设计是-30的如何停机?

减短毛细管会提高蒸发温度,但冷凝器冷 ...

反过来温控器是-30的,如何打到-40?
发表于 昨天 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你如果做的是工业产品,那控制器应该是别人提供的吧,你可以要求生产厂家给你加个程序,比如-40度的机器经过你的设置如果低于-30度就会停机。这种程序对做温控器的⺁家来说非常容易。