海尔BCD-471WDCD,四开门,其实是单冷藏室单冷冻室,冷藏室是冷气是通过一个风扇从冷冻室吹过来的。设置冷藏室3度,冷冻室-22度,但冷藏室达到1.3度,冷冻室达到-23度,还是不停机,以为是温度计不准确,于是不管它,放置上两个温度计,过了一晚上,第二天一看,多功能计量插座竟然显示耗电2度多,但冷藏室冷冻室的温度没什么变化。于是更换冷冻室冷藏室温度传感器,化霜温度传感器,开机6小时,冷冻室温度-10度,冷藏室温度5度,再过1小时,冷冻室温度-12度,冷藏室温度却回升到7度,摸压缩机排气管高温,冰箱两侧也热,证明散热正常。到此不会修了。请教各位大师,这是什么原因?
发表于 前天 05:37 | 显示全部楼层
风机运行正常否,化霜元件,或回流通道是否顺畅
发表于 前天 07:48 | 显示全部楼层
检查传感器插头是否氧化锈蚀?压机继电器是否粘连?以前遇到几例美的冰箱传感器连接座里面的线头断裂(可能是工艺问题),挖开连接座焊好线修复。
发表于 前天 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
换回原来的温感(复原),冷冻室设置调为18试试能否停机,
发表于 前天 16:53 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 前天 19:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 戈雁 于 2025-5-10 19:57 编辑

试机27小时,由常温27度开始,冷藏室温度4.4度,冷冻室温度-18.2度。耗电1.8度
下面是CPU引脚的电压:
  冷藏室4.4度  电压2.7V 传感器电阻3.24K
冷冻室-18.2度  电压2.7V  传感器电阻9.2K
此时化霜电压 2.7V  传感器电阻9.2K
以上电压是开机时测的。电阻是断电后在路测的,拔掉传感器插头与电路板的连接,无法测量。
用智能程序:冷藏5度,冷冻18度,压缩机停机了。拔掉电源,过30分钟后重新上电,再试验24小时,看看
 楼主| 发表于 昨天 22:01 | 显示全部楼层
试机22小时,目前冷藏室温度6.4度,冷冻室温度-14.7度,耗电约1.0几度,这个耗电量已经接近厂家给出的参考电量了。厂家给出的耗电量是一天一度电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-12 16:34 , Processed in 0.061654 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表