[液晶检修] 问个题外话,开关老是烧零线

[复制链接]
发表于 2025-2-27 22:39:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
零线不能接开关,只能直连
发表于 2025-2-28 08:23:22 | 显示全部楼层
pxh1982 发表于 2025-2-27 22:39
零线不能接开关,只能直连

印度阿三的高材生
发表于 2025-2-28 08:41:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我没有电工证,没有发言权,路过学习学习
发表于 2025-2-28 10:00:59 | 显示全部楼层
做工不规范也是原因之一。
现在暗装许多都用多股,线头不做处理就压上。这原因多于零序电流过大。
发表于 2025-2-28 10:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅分享维修经验
发表于 2025-2-28 12:42:40 | 显示全部楼层
见过一些,基本都是螺丝没紧到位
发表于 2025-2-28 13:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个是单相电还是三相电,

如果是单相电,那是电工接头没接好(烧哪个地方是概率问题)或者设备自身质量问题,

如果是三相电,尤其是三相四线制,用电设备都是220V开关电源类(没有主动PFC电路)的负载时,零线电流会远大于火线电流
发表于 2025-2-28 13:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
电子爱号者 发表于 2025-2-27 22:24
应该是单相,普通住宅基本都是单相供电,别墅和高档住宅三相供电的多

不一定,我们这边大多数新建的住宅都是三相电,单相供电不够用
发表于 2025-2-28 13:44:48 | 显示全部楼层
应该是线的问题,换平方数大的线试试。
 楼主| 发表于 2025-3-4 16:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2025-2-28 10:00
做工不规范也是原因之一。
现在暗装许多都用多股,线头不做处理就压上。这原因多于零序电流过大。
...

大师厉害,强弱电非常精通!其实220V用户多的小区,三相四线主线零线要大过相线