一台三菱重工变频空调外机启动。一会儿就风机压缩机停止了。过几秒又重新启动。这样反复启停。把所有的元器件都测了一遍(芯片除外)。没有坏的。经过几天的摸索终于发现问题。原来是310V取样电阻。两个36k的电阻。其中有一个电阻的角虚接了。
Screenshot_20240718_202501_com.android.gallery3d.jpg
发表于 2024-7-18 20:54:09 | 显示全部楼层
恭喜维修成功。
发表于 2024-7-18 21:59:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享!
发表于 2024-7-19 06:24:13 | 显示全部楼层
这是花了点功夫的   
发表于 2024-7-19 06:29:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-19 06:53:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-7-19 06:55:56 | 显示全部楼层
这是花了点功夫的 
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 2024-7-19 07:35:39 | 显示全部楼层
看来三菱不好修。谢谢分享。
发表于 2024-7-19 07:45:57 | 显示全部楼层
恭喜找到故障点,3张红票到手了吧
发表于 2024-7-19 07:56:00 | 显示全部楼层
标记220704是年份吗?不会这水吧,2022年的 2024年就坏了