格力线控器显示0

[复制链接]
发表于 2024-6-30 10:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力72风管机,线控器显示关机状态显示0,开机室内温度也显示0度,机器不工作,传感器正常,线控器操作也正常
发表于 2024-6-30 12:02:17 | 显示全部楼层
不通信了吧,查查通信线
 楼主| 发表于 2024-6-30 17:06:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通讯线好的
发表于 2024-7-2 21:46:54 | 显示全部楼层
线控器和内机板连接线检查下
 楼主| 发表于 2024-7-5 15:06:34 | 显示全部楼层
线也代换了,还是一样,只有线控器没换了
 楼主| 发表于 2024-7-11 17:57:17 | 显示全部楼层
终于修好了,外机板坏了