格力5匹柜机E1故障

[复制链接]
发表于 2024-4-26 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  机房两台5P格力柜机,在不同时间段出现了E1故障。因为马上要进入夏天,机房环境温度达到35度,根据故障代码是压力高保护。打开外机铁皮,发现两个450V3.5UF一个爆裂,一个失容。打开另一台机器,发现一个失容。一个已经不到一半容量,直接代换4个,机器开机半小时,未再出现报故障的情况。
发表于 2024-4-26 17:43:02 | 显示全部楼层
谢谢分享电路维修
发表于 2024-4-26 18:02:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-4-26 21:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
外机最好用水冲冲
发表于 2024-4-27 06:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-4-27 08:16:18 | 显示全部楼层
昨天也是机房用的格力3匹变频,报h4,刷刷就好了
发表于 2024-4-27 08:27:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-4-28 09:02:39 | 显示全部楼层
我也碰到一台不定时E1的格力柜机,使用环境是家庭中。暂时还没解决掉
 楼主| 发表于 2024-4-28 16:35:47 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2024-4-28 09:02
我也碰到一台不定时E1的格力柜机,使用环境是家庭中。暂时还没解决掉

若果是去年正常,现在不定时不正常的话可以挂个压力表,监控压力。注意外机的压力开关。有的机器在室内机器板子上那个电容容量变小。
 楼主| 发表于 2024-4-28 16:36:52 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2024-4-28 09:02
我也碰到一台不定时E1的格力柜机,使用环境是家庭中。暂时还没解决掉

我遇到的就是外风机转速问题,