引起不定时报e6一般分为3个部分:
1.通讯电路中的R502电阻变小后会造成不定时e6,直接摘掉后正常,不过建议一定要把电阻装上,该电阻是保护U132光电耦合器的分流电阻。
2.开关电源有时工作有时不工作引起的e6故障:重点检查开关电源的过欠保护电路和稳压电路。
3.滤波电路中的主继电器触点接触不良导致的e6故障:此故障一般是压缩机上高频的时候出问题。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙中孝 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2024-4-22 23:01:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-4-23 07:46:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-4-23 08:43:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这种情况都遇到过
发表于 2024-4-23 09:03:23 | 显示全部楼层
   谢谢分享,

   三次遇到小方板不定时E6,一台是电源启动贴片漏电,另外一台是光耦前端贴片开路,还有一台是通讯线漏电,

   总之烂得五花八门没啥规律
发表于 2024-4-23 09:25:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-4-23 10:59:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-4-23 11:06:09 | 显示全部楼层
只是复制粘贴,没意思
发表于 2024-4-23 13:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
E6原因很多的,要具体分析的
发表于 2024-4-23 18:13:45 | 显示全部楼层