电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 385|回复: 10

制冷系统加冷媒量请赐教

[复制链接]
发表于 2024-4-15 23:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位论坛里的师傅们,我干制冷维修不久现在对于加冷媒量的多少一头雾水。冰箱加注冷媒的话基本上箱体上都有标注定量加就可以。但是有时候维修一些实验用的光照培养箱,人工气候箱之类的就没有这些标注就不知道加多少了,只能加一部分先试,看回气管的情况,和看降温的速度压缩机停机的时间 然后看是加的多了还是少了  多了就放一些  少了就加一些  想卡个电流都不知道电流多少合适。按理说这些箱体设计的时候蒸发温度基本就定了 按照蒸发温度蒸发压力对照表就能知道低压压力 但是这些我查资料查不到 所以就只能试着加 麻烦论坛里的师傅们给传授一下经验  谢谢~~  谢谢……
发表于 2024-4-16 00:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有进行管道大改动的就定量加,没有写加多少氟的,只能观察回气管来判断
发表于 2024-4-16 07:26:02 | 显示全部楼层
看回气管的结露情况
发表于 2024-4-16 07:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发压力对应蒸发温度是没有错,但这个指的是气液共存时的状态,平时说的加到回气管结露不结霜,说明气液共存的制冷剂刚好走完蒸发管道回到压缩机,

蒸发管道的大小,蒸发温度要多少,冷凝管道的大小,散热温度要多少,压缩机的功率,毛细管的大小长短,只能靠制冷剂的量来调节,所以修理过的冰箱定量加注是可以,但不一定是最准确的量

气候也是变量,有的冰箱铭牌上还会注明这台冰箱是哪个气候带使用的
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2024-4-16 07:37
蒸发压力对应蒸发温度是没有错,但这个指的是气液共存时的状态,平时说的加到回气管结露不结霜,说明气液共 ...

好的,谢谢解答
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
2393688141 发表于 2024-4-16 00:52
没有进行管道大改动的就定量加,没有写加多少氟的,只能观察回气管来判断 ...

ok,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
hunankl 发表于 2024-4-16 07:26
看回气管的结露情况

好的好的,谢谢
发表于 2024-4-16 10:28:24 | 显示全部楼层
有标注就定量,没有就跟着感觉走
发表于 2024-4-16 16:34:58 | 显示全部楼层
如果修理该设备较多,就测一个正常运行的机器压缩机电流多少,相同规格参照这个数据加注制冷剂就可以了(这类设备不可能单独一台损坏让你维修)
 楼主| 发表于 2024-4-16 19:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
对的,这也是个方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 21:44 , Processed in 0.069375 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表