    e21 e22 e39 e40循环跳,查代码表是高压1234保护,同一个机组,5678怎么不保护?想多了想多了......害了自己的时间,拆机检查1234压缩机压力都是0.8mpa,怀疑是不是1234和5678压缩机搞反了,又查了5678号压缩机压力也对,主控板上测量12345678高压开关插头都是对的,蒙圈了

微信图片_20240326205454.jpg
微信图片_20240326205449.jpg
微信图片_20240326205442.jpg
微信图片_20240326205446.jpg

微信图片_20240326205417.jpg
微信图片_20240326205435.jpg

    还有个图可以参考一下,复位机组后启动,8台压缩机先后启动,发现元凶
微信图片_20240326205423.jpg

    这玩意儿没有动静,看这个电路图找不到水泵的接触器,看线槽这个水泵没走这个配电柜,跑主控配电柜去了
微信图片_20240326205428.jpg

    测量电机阻值及对外壳都正常,合闸水泵转起来了
微信图片_20240326205413.jpg
微信图片_20240326205404.jpg

    7号机组报e42,上次搞了4号机组报e42,去主控板测量低压压力传感器,都是正常的,拔下一组插头,测量插座上只有7v左右电压,正常应该在10v左右,电容怀孕了,主板上也有一个电容怀孕了,复位后就正常工作,但是过几天又会出现这个错误,暂时先不管它,实在不能工作了再说。
微信图片_20240326205349.jpg
微信图片_20240326205353.jpg

    这个特尖超硬表笔直接扎线测量真的很方便,就是不方便携带,太容易吃穿了......
微信图片_20240326205341.jpg
微信图片_20240326205400.jpg
发表于 2024-3-26 22:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
试试特尖+弹力伸缩更好用
发表于 2024-3-26 23:07:17 | 显示全部楼层
大宗,生意兴隆!
发表于 2024-3-26 23:21:33 | 显示全部楼层
恭喜!  “特尖超硬表笔直接扎线测量真的很方便,就是不方便携带,太容易吃穿了”,原来的笔尖套呢?
发表于 2024-3-26 23:30:11 | 显示全部楼层
楼主这分享技术 还不忘带一下货!!
发表于 2024-3-27 06:31:55 | 显示全部楼层
修这个赚钱        
发表于 2024-3-27 07:28:33 | 显示全部楼层
这才是大生意
发表于 2024-3-27 07:43:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-3-27 08:15:27 | 显示全部楼层
什么档次,用这么多空气能?
发表于 2024-3-27 08:28:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 18:52 , Processed in 0.077509 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表