半封闭压缩机高压表连接铜管崩裂

[复制链接]
发表于 2024-3-4 20:42:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个冷库,五匹四缸比泽尔压缩机配dd60冷风机,电控箱是有负压停机电路控制压缩机。第一次用户报修,冷库不定时跳闸,到现场后发现微电脑不输出制冷信号,压缩机工作40秒停机20秒,一直重复这样。初步怀疑压缩机或者电磁阀密封不严导致串气,改电控箱电路制冷正常,没有跳闸现象了。间隔不久,第二次用户报修不制冷,到现场后发现低压压力偏低,加制冷剂后效果不明显。检查后膨胀阀有脏堵现象,清洗后制冷正常。不久后之后用户第三次保修不制冷,高压阀门有泄露现象,修漏充氟制冷正常。第四次用户报修不制冷,膨胀阀芯没有弹力了,更换后制冷正常。第五次用户报修不制冷,压缩机高压管连接铜管崩裂漏氟,冷冻油没有了,换油补漏充氟,大开缸头检查一下,发现缸头好多机油,阀片有磨损,恢复装机试机,制冷正常。然后第六次用户报修不制冷,高压表连接铜管再次崩裂漏氟,机油没有了……那位大事指点一二啊!
发表于 2024-3-18 22:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
铜管太薄了吧!正常铜管耐10mpa是什么问题都没有的也就是100公斤压力,建议你用4mm毛细管做导管两端焊接6mm管做喇叭口,压机打碎了也不可能达到100公斤啊!铜管耐高压是没什么问题的,还是你铜管问题
发表于 2024-3-23 08:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
你这个有可能是回液造成曲轴连杆大头磨损,运转震动过大造成铜管震裂了,还有排气脉冲,这些都有考虑
发表于 2024-3-30 15:01:10 | 显示全部楼层
又是一个典型的大温差配置。你这低压估计不会超过1bar,5匹四缸压缩机如果用DD系列冷风机最少配到DD100。
然后你这个压缩机应该不是正品比泽尔吧,铜管壁厚是不是太薄了?排气管到油分入口(如果没有油分就是冷凝器入口)距离多远,是不是很远,这样排气脉冲很大,会导致铜管破裂,如果这种情况可以加一个消音器(降低排气脉冲)
发表于 2024-4-9 10:34:18 | 显示全部楼层
zhangkun2060 发表于 2024-3-30 15:01
又是一个典型的大温差配置。你这低压估计不会超过1bar,5匹四缸压缩机如果用DD系列冷风机最少配到DD100。
...

你在想屁吃?5匹配DD100?
发表于 2024-4-9 10:35:35 | 显示全部楼层
zhangkun2060 发表于 2024-3-30 15:01
又是一个典型的大温差配置。你这低压估计不会超过1bar,5匹四缸压缩机如果用DD系列冷风机最少配到DD100。
...

5匹制冷量多少,DD100蒸发量多少?你觉得能匹配?建议去看看人家的配置吧
发表于 2024-4-11 20:54:40 | 显示全部楼层
zhangkun2060 发表于 2024-3-30 15:01
又是一个典型的大温差配置。你这低压估计不会超过1bar,5匹四缸压缩机如果用DD系列冷风机最少配到DD100。
...

5匹机带不动dd100冷风机的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 15:36 , Processed in 0.062072 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表