请教:格力柜机报警 F2

[复制链接]
发表于 2024-3-4 11:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人平时一般只修电视机一类,空调不怎么会修,今天遇到一个问题,向大家请教:
一台格力柜机报警 F2 ,不工作,检查室内外温控探头电阻一个 20K ,一个30K 。
将温控探头与控制面板的电路板连接插头拔下,去掉探头,同时接20K或者30K电阻,开机一样报警F2,不知道知道哪里问题,请教大家,谢谢!
发表于 2024-3-4 13:42:47 | 显示全部楼层
室内管温(铜头) 20K 更换

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
我形我色 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2024-3-4 18:55:52 | 显示全部楼层
测温度传感器上直流电压,确认分压电阻是否正常。小瓷片电容是否漏电

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
我形我色 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2024-3-5 08:39:47 | 显示全部楼层
内机板管温分压电路或旁路小电容故障

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
我形我色 + 3 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2024-3-5 08:41:03 | 显示全部楼层
fssggrrf 发表于 2024-3-4 13:42
室内管温(铜头) 20K 更换

感谢热心回复!
 楼主| 发表于 2024-3-5 08:41:23 | 显示全部楼层
genlin 发表于 2024-3-4 18:55
测温度传感器上直流电压,确认分压电阻是否正常。小瓷片电容是否漏电

感谢热心回复!
 楼主| 发表于 2024-3-5 08:41:44 | 显示全部楼层
一朝 发表于 2024-3-5 08:39
内机板管温分压电路或旁路小电容故障

感谢热心回复!
发表于 2024-3-5 11:46:17 | 显示全部楼层
更换电阻?是管温传感器吧?换了管温还报警一般就是主板问题了。
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:56:10 | 显示全部楼层
江南雨ly 发表于 2024-3-5 11:46
更换电阻?是管温传感器吧?换了管温还报警一般就是主板问题了。

是用电阻接上判断故障原因。
发表于 2024-3-5 13:47:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-19 00:26 , Processed in 0.072382 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表