电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1669|回复: 9

监控电源

[复制链接]
发表于 2023-12-22 22:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  刚才来一个监控电源,输出24V,5V,上电指示灯亮,2组输出正常,拔了电,几秒后再插,没反应了,几乎补焊完了也不好,也看不出哪里有问题,明天在搞不好就只有叫他买新的了。
发表于 2023-12-22 22:21:12 | 显示全部楼层
芯片坏了,赶紧定做个芯片安上去
发表于 2023-12-22 22:42:11 | 显示全部楼层
软故障比较头痛
 楼主| 发表于 2023-12-22 22:53:15 | 显示全部楼层
现在正在检查KA7500B,正常时12脚供电21V正常,指示灯不亮时电源为0V,,,在搞一下不行明天在研究。
发表于 2023-12-22 23:51:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 三天晒网 于 2023-12-22 23:52 编辑

打嗝先看被摁姐
发表于 2023-12-23 00:02:22 | 显示全部楼层
仔细查找出原罪更换芯片。软故障。
发表于 2023-12-23 07:52:20 | 显示全部楼层
80后维修员 发表于 2023-12-22 22:53
现在正在检查KA7500B,正常时12脚供电21V正常,指示灯不亮时电源为0V,,,在搞一下不行明天在研究。 ...

都是大师级的KA7500B还搞不定,我不相信。
发表于 2023-12-23 07:55:40 | 显示全部楼层
这种情况直接让客户换新的就行啊!
发表于 2024-1-5 09:17:08 | 显示全部楼层
西门子PLC的开关电源比较难修,曾经弃修一个。
发表于 2024-1-18 19:47:19 | 显示全部楼层
检查电源起振电路是否有元件参数变化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 14:21 , Processed in 0.070316 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表