电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 疯狂的电子

正泰CJT1-40交流接触器换线圈怪故障

[复制链接]
发表于 2023-12-12 20:05:48 | 显示全部楼层
触点质量不好,打火,发热,碳化
发表于 2023-12-12 21:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
塑料绝缘碳化,绝缘下降,造成电弧漏电
发表于 2023-12-13 08:58:15 | 显示全部楼层
用摇表摇测绝缘试试!
发表于 2023-12-13 09:52:20 | 显示全部楼层
检查灭护罩
发表于 2023-12-13 10:00:46 | 显示全部楼层
胶木碳化了,没修理价值了。
发表于 2023-12-13 10:05:16 | 显示全部楼层
打火碳化后承受不了380的高压,导致漏电
发表于 2023-12-13 10:30:10 | 显示全部楼层
疯狂的电子 发表于 2023-12-12 19:38
全都上好了!接触器已经换新!我就是想弄清楚怎么回事额。而且这种型号的接触器去年在别的地方换过线圈后 ...

可能是你安装的有问题,造成内部短路。
发表于 2023-12-13 12:15:22 | 显示全部楼层
用表测绝缘,不接主电源试试,肯定能找出问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 04:15 , Processed in 0.061845 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表