电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1304|回复: 6

冷干机启动后压机电流逐渐升高到达峰值后过载报警

[复制链接]
发表于 2023-11-23 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   请教一下各位老师,我厂有一台冷干机启动后压机电流逐渐升高从7.1A慢慢升高至9.9A后压机过载报警,压机高压在18公斤左右,低压在4公斤左右。高压开关我观察过一般达到22公斤后会高压报警,所以排除高压过高的问题。还有就是在天气12度以下也能正常运行,散热风扇都是好的,我现在真不知道咋搞了。
发表于 2023-11-23 17:35:37 | 显示全部楼层
压机性能是否正常?主要是检查是否存在电机匝间短路现象;注意冷凝压力不能过高,气温在12度以下没问题,那就说明存在冷凝效果差的问题了。
 楼主| 发表于 2023-11-23 17:40:38 | 显示全部楼层
谢谢荣昌超版的热心回复,我在按照老师的思路排查一下。
发表于 2023-11-23 22:08:45 | 显示全部楼层
看下风机启动压力开关是多少公斤启动,调小点
发表于 2023-11-24 08:47:12 | 显示全部楼层
风机有没有启动,如果没有压力开关坏了或调整一下,如果风机已经启动,压力还高,说明冷凝器太脏。
发表于 2023-11-24 10:06:07 | 显示全部楼层
压机或冷凝器散热不良。
 楼主| 发表于 2023-11-24 15:38:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的踊跃回复,我准备买点翅片清洁剂回来洗的试试。风机都能正常启动,还有他这个是机械压力开关,信号直接反馈到控制板的,所有没有办法调整。再次谢谢大家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 05:15 , Processed in 0.063318 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表