准备帮客户做个小冷库,尺寸是长3.6米,宽3.9米,高2.5米,客户要求库温零下二十二库,冷冻新鲜猪肉,库板打算用10公分厚,用5P R404主机,DD40冷风机,膨胀阀用内平衡3号芯,请问个位大佬,这样配置可以吗?谢谢。
发表于 2023-9-19 04:52:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-9-19 05:33 编辑

库容3501立方,配5P新压缩机勉勉强了,如果是用全封压缩机,那就更是勉强了。要求库温-22度,鲜肉入库,至少要配6P的高效半封压缩机,全封需配7P机组。
5P机应配4#膨胀阀,6P机配5#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2023-9-19 08:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-9-19 04:52
库容3501立方,配5P新压缩机勉勉强了,如果是用全封压缩机,那就更是勉强了。要求库温-22度,鲜肉入库,至 ...

谢谢荣老
发表于 2023-9-19 09:50:50 | 显示全部楼层
库板应该用12或者15CM吧!配5匹半封闭好点。
 楼主| 发表于 2023-9-19 14:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2023-9-19 09:50
库板应该用12或者15CM吧!配5匹半封闭好点。

现在库板改15公分厚了