冷柜水饺展示柜压缩机结冰

[复制链接]
发表于 2023-9-13 14:06:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-14 18:39 编辑

最近修了一台饮料展示那种水饺冷冻展示柜柜,客户设置的为温度负18度,压缩机是5匹R404制冷剂,运行一周后压缩机接线柱下方结冰严重,然后就温度降不下来。R404压力为2公斤。修冷库这种第一次修。找了我们本地做冷库最大的一家,也束手无策。想问问各位如何检查维修?这是分体展示冷柜。
发表于 2023-9-13 14:28:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-14 18:40 编辑

雪种加多了吧?展示柜跟空调类似,区别在于空调有连接管,而展示柜没有,展示柜毛细管直达蒸发器,两者的工作状态不同,您认为呢?
看来不会停机了。有散热风机吧?冷凝器清洁吧?冷柜跟保鲜柜使用雪种量不同的,前者宁可少点,后者多点问题不大。我修理冷柜一般不去考虑回气管压力,只考虑制冷效果...
发表于 2023-9-13 16:29:53 | 显示全部楼层
拍个照片看看实物?压缩机在柜子那个位置?
发表于 2023-9-17 13:22:55 | 显示全部楼层
看会不会是不停机,或者化霜不好,导致蒸发器结冰了,造成的压缩机结霜
发表于 2023-10-10 20:17:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-10-14 17:54:25 | 显示全部楼层
设置温度-18,按蒸发温度为-28 ,R404压力在0.12MP。
发表于 2023-10-14 18:27:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-14 18:35 编辑
房子先生 发表于 2023-9-13 14:15
404冷柜2个压还多?


最关键的一条信息:压力2公斤指的是低压压力吗?此时的箱温是多少度?这才能判断低压压力是否处正常状态。
压缩机的机身上是否结了霜?
设置温度是-18度,蒸发温度一般比即时的制冷温度低5度左右。