电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1444|回复: 8

冷库系统结霜至压缩机吸气口正常吗?

[复制链接]
发表于 2023-9-9 20:04:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-9-10 04:53 编辑

请教各位大神:
一个大约30立方左右的冻品冷库,R404制冷剂、DD40蒸发器。膨胀阀用的是4#阀芯。
环境温度28度(按气象局发布),库温12.5度、低压约0.15MPa、(按库温减5度等于-17.5蒸发器温度,那么绝压约为0.34MPa左右-0.1MPa一管路损耗=0.22左右表压),这样算正确吗?:D如果按这样算的表压、结合蒸发器结霜情況来看,是不是再加一点制冷剂呢?还有就是结霜至压缩机吸气口正常吗?会引起液击吗?
系统库温有下降的趋势,只是好奇为什么表压不像计算的压力值呢?
IMG_1938.jpeg
IMG_1933.jpeg
IMG_1932.jpeg
IMG_1940.jpeg
IMG_1941.jpeg
发表于 2023-9-9 20:12:00 | 显示全部楼层
死读书读死书
容版说过多少次了,回气管不能结霜
发表于 2023-9-10 05:08:12 | 显示全部楼层
蒸发温度的换算和与低压压力的换算都是对的。如此库温,结霜至压缩机的吸气口也是正常的。
压力图片看不清楚,根据图2膨胀阀以及图3蒸发器的结霜现象,可以适当再补加一点R404a制冷剂。
发表于 2023-9-10 06:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-9-10 06:13 编辑
yyd2011 发表于 2023-9-9 20:12
死读书读死书
容版说过多少次了,回气管不能结霜


回气管不能节霜?你确定,这是冷库,不是冰箱

你说对了!   荣昌制冷
发表于 2023-9-10 08:32:34 | 显示全部楼层
该案例有代表性。容版主回复了,学习一下很不错。
 楼主| 发表于 2023-9-10 09:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 迷你小猪 于 2023-9-10 09:52 编辑

感谢各位师傅指教。
之前是怕压缩机吸气口结霜会损坏,疑惑为什么现场压力和计算的压力会有差距。看来真是学海无涯了
发表于 2023-9-10 10:01:08 | 显示全部楼层
不会搞冷库
发表于 2023-10-10 20:22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-10-13 10:57:56 | 显示全部楼层
高压和低压都有点偏低,可稍加一点制冷剂。负载小的时候回气管结霜正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 09:42 , Processed in 0.072001 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表