冰箱过滤器发烫,制冷缓慢

[复制链接]
发表于 2023-8-18 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台索伊198升冰箱,检查压缩机烧坏,打高压22㎏低压18㎏均保压3天不漏,原机压缩机N1112y代换用万胜DQ91y。
加(600A50克)后工作压缩机非常烫手过滤器非常热,回气管常温,冷冻室温度下降很慢最大只有零下15度,勉强可以停机,原机的系统没动过,管道也清洗过,制冷剂按照名牌上的加注的,请各位大神指点一下什么原因。   QQ图片20230818103042.jpg QQ图片20230818103053.jpg QQ图片20230818105449.jpg
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:08:29 | 显示全部楼层

发表于 2023-8-18 11:51:44 | 显示全部楼层
回气管让它结露,看看怎么样
发表于 2023-8-18 12:12:58 | 显示全部楼层
过滤器非常热,表明冷凝有问题。自然制冷不好。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:16:09 | 显示全部楼层
2368844756 发表于 2023-8-18 12:12
过滤器非常热,表明冷凝有问题。自然制冷不好。

原来的系统没有改动过
发表于 2023-8-18 12:20:37 | 显示全部楼层
北极星的 发表于 2023-8-18 12:16
原来的系统没有改动过

也许这就是烧压机的原因,也许烧压机前就有故障。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:25:51 | 显示全部楼层
dj02 发表于 2023-8-18 12:20
也许这就是烧压机的原因,也许烧压机前就有故障。

如何补救该怎么样处理
发表于 2023-8-18 12:44:58 | 显示全部楼层
压缩机都代换了,制冷剂就不能按铭牌上标的量加,适量加到回气管发凉或结露即可。
发表于 2023-8-18 14:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
不匹配吧,QD91太大了,顶多QD75jl就够了,
发表于 2023-8-18 15:05:14 | 显示全部楼层
压缩机太大了,用QD65就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-5 00:31 , Processed in 0.078580 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表