电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1649|回复: 11

排气温度。

[复制链接]
发表于 2023-7-9 22:08:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家有冷库一台。二十八立方的排管库。配了一台三匹的谷轮机。排气温度在110左右。想请问一下各位大师排气是否正常?
发表于 2023-7-10 00:19:34 | 显示全部楼层
好像温度太高了!
发表于 2023-7-10 00:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
泡水里,免费开水源源不断,两全其美
发表于 2023-7-10 01:02:07 | 显示全部楼层
应该高了,楼上的意见很好的
发表于 2023-7-10 05:19:14 | 显示全部楼层
等于说废话,什么情况也没说,系统用的什么制冷剂也没说,咋么回答你?
 楼主| 发表于 2023-7-10 07:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-7-10 05:19
等于说废话,什么情况也没说,系统用的什么制冷剂也没说,咋么回答你?

用的 r22制冷剂。零下15.6。电流7.8.排气温度108。
发表于 2023-7-10 08:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
lvjigui 发表于 2023-7-10 07:29
用的 r22制冷剂。在零下15.6。电流7.8。排气温度在107 度。

压力不说等于白说
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
13335057890 发表于 2023-7-10 09:46
压力估计很低才会出现此现象

看高压还是低压,谢谢。高低。多少为正常?
发表于 2023-7-10 11:26:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-10 11:57 编辑
lvjigui 发表于 2023-7-10 10:53
看高压还是低压,谢谢。高低。多少为正常?


压力估计很低才会出现此现象
去请教楼上“荣昌制冷”专家有心给你回复你还不赶紧请教。
发表于 2023-7-10 12:02:57 | 显示全部楼层
lvjigui 发表于 2023-7-10 07:25
用的 r22制冷剂。零下15.6。电流7.8.排气温度108。

我没问你压力工况情况就不说了,请教问题,应该将系统运行的各种工况都介绍清楚,-15度,当时的低压压力是多少?环温多少度,高压压力是多少,不说清楚,怎么准确判断?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-13 06:04 , Processed in 0.075087 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表