电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 谢东东

一台丹佛斯变频器,把脑浆子都休出来了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-6-10 21:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
爱你一生 发表于 2023-6-10 20:49
谢谢分享。

多谢捧场,多谢回复
发表于 2023-6-11 15:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
没接触过丹佛斯的VLT2800吧,他就是不准啊。
发表于 2023-6-11 15:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
启动电流大?你一般都是空载启动吧
 楼主| 发表于 2023-6-11 21:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
kazefsh 发表于 2023-6-11 15:12
没接触过丹佛斯的VLT2800吧,他就是不准啊。

你好老师可以加个v联系下吗,多谢13063416898
 楼主| 发表于 2023-6-11 21:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
kazefsh 发表于 2023-6-11 15:13
启动电流大?你一般都是空载启动吧

多谢老师回复,加个v多谢
发表于 2023-6-12 10:38:13 | 显示全部楼层
启动电流报警值设定调大一些试试,在面板或连接电脑设定
发表于 2023-6-12 10:38:51 | 显示全部楼层
估计是软件参数设置不合理
 楼主| 发表于 2023-6-12 13:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
开车慢行 发表于 2023-6-12 10:38
启动电流报警值设定调大一些试试,在面板或连接电脑设定

老师您好,首先谢谢你回复,现在的问题,确实电流偏高,本来50hz带家里5.kw电机电流在2.8左右,现在3.5很明显高了,您说的软件设置不合理,能麻烦说详细点吗,谢谢,或者您劳累加我v13063416898
 楼主| 发表于 2023-6-12 13:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
开车慢行 发表于 2023-6-12 10:38
估计是软件参数设置不合理

感谢老师回复
发表于 2023-6-13 09:55:55 | 显示全部楼层

电流不大报过流可能是参数设置不合理;显示电流偏大,可能不是软件参数设置问题了;你拿钳形表卡一下启动与运行电流情况再与显示比较好判断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-9 17:47 , Processed in 0.063557 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表