冷库温度降不下去

[复制链接]
发表于 2023-5-6 12:16:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机是比泽尔4tcs8.2,铝排,分2组。温度打到-12度就降不下去了,移库的师傅调节了膨胀阀,按照荣老的方法,调回出厂,压缩机机头全部结霜。我不晓得怎么回事了。库温-5度压力表显示
 楼主| 发表于 2023-5-6 23:18:51 | 显示全部楼层

各位大佬进来看看我这类问题

本帖最后由 永辉冻品商行 于 2023-5-6 23:31 编辑

大佬们好,我很高兴来到此地,最近我冷库发现一些问题,请大家帮帮我。

比泽尔4YD-8.2 100立方冷库 5宽*7.3长*2.8高 双翅片铝排32口径,一共195米,分2组 一组15列,一列排管6.5米,15列一个膨胀阀,膨胀阀TX2的2个,阀芯不晓得是多大的。制冷剂R22。环境温度20摄氏度。库温11.7度。
低压0.08MPa 高压1.3MPa。

现在的情况是,温度达到10°C降温就很慢了,打20分钟降一度,最后停在12°C后不再下降。
按照荣老的方法,把膨胀阀调回出厂居中位置后,压缩机机头全部结霜。需要顺时针旋转1圈后机体才不会结霜。
求各位支招!!!

22222.jpg
膨胀阀被调试的师傅调了过,如果调回出厂居中位置后,就会出现这种情况
1111.jpg

3.jpg
发表于 2023-5-6 13:47:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-6 13:49 编辑

多少容量(容积)的冷库?铝排管多粗?共计多长?膨胀阀配了多大?知道“调回出厂”是什么状态吗?库温-5度时的低压压力是多少?把问题都说清楚,话都要讲明白。

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
joyb + 2 + 3 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-5-6 16:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-7 05:44 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-5-6 13:47
多少容量(容积)的冷库?铝排管多粗?共计多长?膨胀阀配了多大?知道“调回出厂”是什么状态吗?库温-5度 ...


荣老,不好意思耽误你了,早上在忙。100立方的冷库,铝管用的32管,195米管。调回出厂机器的状态是视油镜处全部结霜。库温-11.5度,低压压力0.1Mpa 高压压力1.3Map。阀心用的4号。现在打到-12度就降不下来了。
现在的温度即压力:
160233hq4c4za4ffcq6abf.jpg 160253s0rtiksr3e7be7ee.jpg
发表于 2023-5-7 00:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
保鲜库吧!8匹,应该缺氟,加上膨胀阀阀芯选大!给人的产生的错觉就是氟多了!换膨胀阀阀芯,加氟!库温11.7度低压2.6公斤才对 ,高压12公斤左右正常
发表于 2023-5-7 06:13:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-7 06:29 编辑
永辉冻品商行 发表于 2023-5-6 16:01
荣老,不好意思耽误你了,早上在忙。100立方的冷库,铝管用的32管,195米管。调回出厂机器的状态是视油镜 ...


100立方的冷库,至少需配置10P的半封压缩机组,8P机小了。32的铝排195米基本够了,铝排分两路,配的8P机,每路铝排只能各配一只3#芯的膨胀阀。如果用10P机,分两路铝排应各配一只4#芯的膨胀阀。
以R22制冷剂为例,库温-11.5度,此时的蒸发温度为-16.5度,对应的压力为0.18MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力约为0.13MP表压左右。
机组小,蒸发器大,膨胀阀配得大,节流量大,系统的加液量又多,那就容易造成压缩机带液结霜。压缩机结了霜,压缩性能下降,不但库温下降慢,甚至不下降,而且工况数据反应得不准确。
膨胀阀需要顺时针旋转1圈后机体才不会结霜,那就说明膨胀阀顺时针关小后压缩机的霜才会融化,足以说明系统中的制冷剂加多了,压缩机身就会结霜。
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-5-7 06:13
100立方的冷库,至少需配置10P的半封压缩机组,8P机小了。32的铝排195米基本够了,铝排分两路,配的8P机 ...

谢谢荣老。我的想法是,把膨胀阀开度开到表压于温度对应时,如果机体结霜,那么我再放制冷剂。直到融霜。这样可以吗?
发表于 2023-5-7 22:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-8 05:34 编辑

不好意思我把蒸发温度弄错了,算成,-6.5度了,
你得先把阀芯换小,让低压压力上来,再看氟利昂的量,我自己的库就是那样,阀芯大了,现象看似氟多了,换完阀芯,你才发现氟不够,8匹配100立方,只能当保鲜库,温度负10可能就是极限了
 楼主| 发表于 2023-5-10 12:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
363379756 发表于 2023-5-7 22:43
不好意思我把蒸发温度弄错了,算成,-6.5度了,
你得先把阀芯换小,让低压压力上来,再看氟利昂的量,我自 ...

没移库的时候,我可以打到18度,移了库就不行了
发表于 2023-5-12 15:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主弄好没有,你是不是移库以后把铝排减小了,一部分没有用?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 12:05 , Processed in 0.077144 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表