电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

关于家庭用电频繁跳电的原因

[复制链接]
发表于 2023-4-29 08:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说句不好听的你是在砸人家饭碗,就像你给客户修理电器时客户在旁边指指点点一个道理。
发表于 2023-4-29 09:03:16 | 显示全部楼层
我这前些日子也是时不时总跳闸,把过道线全部换掉故障不再出现。是道路地下线破损造成的。
发表于 2023-4-29 09:12:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
石家岭家电维修 发表于 2023-4-29 01:21
你这话说的,正因为和我有关系,如果电工处理不好,就影响我的正常用电,他就发生在我的单元里 ...

人家为什么不鸟你?你妨碍了人家致富啊。你也别多嘴,总是跳闸总是修不好,你投诉就是了。
发表于 2023-4-29 09:37:24 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-4-29 07:30
问题是电工怎么会听用户指挥,

高手在民间哦
发表于 2023-4-29 09:40:29 | 显示全部楼层
先分清责职,用户表前电力公司,表后属于物业维修。
发表于 2023-4-29 10:45:10 | 显示全部楼层
重点检查零线和地线
发表于 2023-4-29 10:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
wanggz588 发表于 2023-4-28 22:10
主要查零线和地线。

同意师傅意见。
发表于 2023-4-29 11:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
你得先理清这个总闸是漏保总闸还是空开总闸,漏保的话可以肯定有线路对地漏电才会合不上,如果没漏电的话得让电流超过额定电流才会跳闸,与空开一样,线路存在短路,且电流超600A,除了总线能承受这么大电流外,其他用户线(一般规定为6平方)就算烧毁也达不到跳闸的程度。断开了用户的分闸还合不上闸,证明问题就出在总闸与分闸之间的线路上。
发表于 2023-5-4 15:05:05 | 显示全部楼层
总闸带漏电保护?   这个太那样了吧
发表于 2023-5-4 15:57:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 无名雨 于 2023-5-4 15:58 编辑

再跳时断开所有的用户小空开,量一下火线与零线,火线与地线的绝缘就知道了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 08:32 , Processed in 0.053603 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有