电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4884|回复: 8

3匹半封闭活塞压缩机运行是回气压力升高是压缩机坏了吗?

[复制链接]
发表于 2023-4-27 16:57:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三匹404a活塞压缩机运行时有时回气压力升高,从1.5kg升到3.5kg,压机回气截止阀有霜,高压从18kg降到13kg,视液镜看到制冷剂流速从奔腾到非常缓慢流动,过滤器温度从42到常温,库温-15度,回气压力升高后制冷下降,温度缓慢回升,压缩机断电货几小时再开机,又正常,搞不懂这是压缩机坏了还是管路有堵。

这个故障现象在旧压缩机时就这样,现在换了新压缩机和过滤器,还是这样,难道勿判了?

现在膨胀阀和发芯一起换了,再观察一下。
发表于 2023-4-27 21:29:02 | 显示全部楼层
回液了吧,压缩机上有没有增熵喷液阀
 楼主| 发表于 2023-4-28 06:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2023-4-27 21:29
回液了吧,压缩机上有没有增熵喷液阀

是半封闭活塞压缩机,没有喷液增焓阀,压缩机只是吸气阀周围结霜,机体电机部分结露,气缸烫手,油镜位置都是热的,回霜不厉害应该不是回液造成的吧?
发表于 2023-4-28 18:11:13 | 显示全部楼层
按照你说的,应该是热氟直接回压缩机了,这就有点奇怪了,从哪回路回来的呢
 楼主| 发表于 2023-4-28 23:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2023-4-28 18:11
按照你说的,应该是热氟直接回压缩机了,这就有点奇怪了,从哪回路回来的呢 ...

之前判断是压缩机坏了,类似出现排气减少,低压上升高压降低,压缩机负载减少,声音变轻,冷库温度上升,这种故障偶尔出现,有时好了可以用几个月。现在换了新压缩机,又出现这种故障,怀疑是膨胀阀,但膨胀阀坏只能低压降低呀!想不通。

现在换了膨胀阀用了两天没出现故障
发表于 2023-4-29 10:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
不是油分坏了吧,
 楼主| 发表于 2023-4-29 18:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-6 10:54 编辑
可可西李 发表于 2023-4-29 10:23
不是油分坏了吧,


没有油分,膨胀阀外平衡管口和供液口串气,已好。
发表于 2023-5-6 07:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2023-4-30 07:58
膨胀阀外平衡管口和供液口串气,已好。

谢谢楼主反馈,让我们长见识了
发表于 2024-4-11 20:46:18 | 显示全部楼层
这个毛病算不算疑难杂症啊!没点技术的搞不定啊!都不知道是在哪里有热氟回流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 03:15 , Processed in 0.066036 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表