关于空调制热效果不好

[复制链接]
发表于 2023-1-26 10:51:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开始制热出风37度,制热压力20,电流3.8。其他看着没啥问题。直接加氟试试,少加点制热压力26,制热效果反而不好了。电流4.2,制热额定电流3.7,缺氟电流应该小啊,r32的氟,当天变频空调制热压力能达到35,这个定频20就算正常吗?  又看了外机翅片,风扇,压缩机,四通阀。都没啥问题。压缩机排气口也只是温热。想不出哪里的问题的,外机最大输入电流写的是4.9,再加氟,电流受不住吧!?
IMG_20230126_101050.jpg
 楼主| 发表于 2023-1-26 10:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
图片可能看不清,格力26定频空调,r32制冷剂。
 楼主| 发表于 2023-1-26 10:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
额定电流,制冷,785w,电流3.6   制热780   3.5 。没有写反,这个制热比制冷省电。
发表于 2023-1-26 11:21:45 | 显示全部楼层
内机电辅热看看,可能金属F断了
发表于 2023-1-26 11:51:16 | 显示全部楼层
放掉抽空重加
发表于 2023-1-26 15:45:26 | 显示全部楼层
杨汝金 发表于 2023-1-26 11:21
内机电辅热看看,可能金属F断了

重点,支持!
发表于 2023-1-26 17:02:23 | 显示全部楼层
放掉点制冷剂,电流到额定电流就行,效果不好找下别的原因
 楼主| 发表于 2023-1-26 17:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
杨汝金 发表于 2023-1-26 11:21
内机电辅热看看,可能金属F断了

电辅热我还没看,客户说找别人修了,我家里没有电辅热的定频r22都比这个空调制热效果好。主要是没想明白r32怎么才20个压就不能再加氟了(同一天我测家里变频r32制热时35压)。已压力来说确实是缺氟,但是已电流来说氟又多了(20压时电流比额定电流高一点点,我加到26压电流达到了4.2,额定电流才3.5)。
外机标签制冷电流比制热还高了0.2。
 楼主| 发表于 2023-1-26 17:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
qqijiu 发表于 2023-1-26 11:51
放掉抽空重加

这个确实有可能,我甚至怀疑里边是不是被换成了r22
发表于 2023-1-26 20:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
抽空定量加,明明白白,一清二楚,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 00:03 , Processed in 0.079868 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表