接修一台三菱重工1匹变频空调,上门检查发现内机盘管感温头已被剪掉了(群租房,估计前任房客叫人来修过),环温头还在,在20几度热水中测了下环温头4.8K左右,根据平时维修的经验,空调内机上的环温头和管温头基本都是同样阻值的,就找了个5K的铜头子接上试机,机器可以正常工作(制热)。但是产生了一个奇怪的问题,就是遥控器设置23度,机器会一直不停工作,直到机器屏幕显示29度了人热的冒汗也不会降频,也就是有温度失控现象,再次更换了同样阻值的环温头和管温头故障不变,然后又把管温头换成10K的,还是一样,陷入了迷惑中,还请高手们指点一下这是什么问题?是换上去的管温头不匹配?因为原机管温头已丢失我是瓶经验猜测5K的,也换过10K的,都不行,环温头基本不用怀疑,因为可以正确显示室温(跟室内墙上的温度计数值基本一致,而且也换过一个环温头了还是一样)
发表于 2022-12-10 15:03:46 | 显示全部楼层
据查资料三菱内机管温是7.5K的,另内机板管温分压电阻值漂移也会影响
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:35:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
枣庄瓶子 发表于 2022-12-10 15:03
据查资料三菱内机管温是7.5K的,另内机板管温分压电阻值漂移也会影响

刚才搜索了一下,很多人都说可以根据板子上的下拉电阻估算感温头阻值,我看了下板子上环温头下拉电阻是4.7K,管温头下拉电阻是1.5K,是不是就大概可以确定环温头5K,管温头1.5K
发表于 2022-12-12 09:13:22 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2022-12-10 21:35
刚才搜索了一下,很多人都说可以根据板子上的下拉电阻估算感温头阻值,我看了下板子上环温头下拉电阻是4. ...

分压不一定是2.5V呀,你的了解工程师写程序是的取样电压多少才能判断电阻大小啊
 楼主| 发表于 2022-12-12 09:44:02 | 显示全部楼层
枣庄瓶子 发表于 2022-12-12 09:13
分压不一定是2.5V呀,你的了解工程师写程序是的取样电压多少才能判断电阻大小啊 ...

我是看了这个:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... read&tid=738706

看来都不靠谱啊
发表于 2022-12-12 11:46:05 | 显示全部楼层
换环温传感器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 15:13 , Processed in 0.056502 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表