各位大师傅,长虹代工惠而浦三匹柜机F4。外机盘管故障

[复制链接]
发表于 2022-12-1 19:55:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一个长虹代工的惠而浦的三匹柜机,定频的。通电显示F4。室外机盘管传感器故障,万用表测量阻值为无穷大。更换了一条新的传感器。正常开机了。今天天气零下六度。开机差不多20分钟左右,又显示F4。又测量新的传感器无穷大。20K档测量无穷大。2M档测量长通。然后我又测量了,我包里带着其他的10K,15K,5K的铜管传感器。20K档测量全部都是无穷大。每个接上去都是显示F4。然后后面我拿了一个传感器在嘴里面含了一下,有组织了。接到空调上面又可以用了。但是用不长啊,不是办法。有点搞不懂这是怎么回事?
各位师傅,麻烦大家帮我看一下。解惑一下。
 楼主| 发表于 2022-12-1 19:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
有点迷糊。想不明白了,原机用的是10K的传感器,天气零下6度,一开始我随身带的10K的传感器还都有阻值,大概30分钟左右所有的传感器都没组织了5K10K15K的都没了。全部都是无穷大
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
各位大师傅,欢迎解答疑问
 楼主| 发表于 2022-12-1 22:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
我现在只知道什么温度低就变成无穷大变成无穷大机器就爆F4
 楼主| 发表于 2022-12-1 22:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
然后就game over了
 楼主| 发表于 2022-12-1 22:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 23:52:22 | 显示全部楼层
你可以搜一下NTC热敏电阻曲线。
发表于 2022-12-2 01:51:24 | 显示全部楼层
热敏电阻分正温度系数和负温度系数,也就是PTC和NTC,PTC温度高阻值大温度低阻值小NTC则相反
发表于 2022-12-2 10:21:13 | 显示全部楼层
chenkewei 发表于 2022-12-1 22:56
我现在只知道什么温度低就变成无穷大变成无穷大机器就爆F4

温度检测传感器是NTC,是负温度系数,温度低阻值变小才对,怎么都能变无穷大?
发表于 2022-12-2 11:20:54 | 显示全部楼层
这个阻值是变化的,它不是固定电阻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 15:13 , Processed in 0.060264 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表