商用格力GMV-504W/A1 多联空调外机线圈烧了

[复制链接]
发表于 2022-11-29 22:48:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问一下大佬们,这个三相电外机,零线和火线接反了,一般会烧什么部位?是线圈还是主板?一般维修要多少钱?师傅说这个是一拖三的,说是有三个线圈,换一个线圈5千,我真的想哭啊,我工资一个月才6千,换3个线圈那不是要一万五了,这两年本来就不好过,这下又雪上加霜了,求大佬讲讲
发表于 2022-11-30 00:47:06 | 显示全部楼层
两个主题都是严重的无责任心。
这台外机。
看你有没踩狗屎,万一走个狗屎运的。
假如原来是A、B、C、N的,A同时也是单相用电点,三台内机集中供电的。当你走狗屎运,接成N、A、B、C的。屁事也没有,三台内机可以正常开机,外机会报警(相序不对)
如果是B相取单相用电点的,你还是接成N、A、B、C的。那三台内机与主外机单相220用电变成380,必定烧坏开关电源部分。

赶紧找狗屎踩吧。
 楼主| 发表于 2022-11-30 06:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2022-11-30 00:47
两个主题都是严重的无责任心。
这台外机。
看你有没踩狗屎,万一走个狗屎运的。

他是外机380供电,内机220串连,反正就是外机零线和火线反了,空气开关的地方接错了,空气开关常见的接法是ABCN,但是这个空气开关是NABC,按常见的接上去了,
发表于 2022-11-30 09:01:45 | 显示全部楼层
什么线圈五千呢?图片也没有啊,你只看ABCN  NABC吗?不查电压?你厉害啊
发表于 2022-11-30 13:15:03 | 显示全部楼层
别哭了。告诉你。可能不知什么领导找的什么人吓唬你的。什么空调都有相序保护。只要没有阉割线路。压缩机是不会启动的。开关电源也有过压什么的。如果真的要你赔。你可以自己找一个你认识的师傅给你看看,最好是能修电视机并且修空调师傅
发表于 2022-11-30 15:52:31 | 显示全部楼层
找个师傅去看看 一般都有相序保护,即使没有,也没那么容易烧

                               
登录/注册后可看大图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 20:39 , Processed in 0.054377 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表