查看: 4028|回复: 27

为什么一些R22制冷剂空调难加入氟?

[复制链接]
发表于 2022-11-22 16:16:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台经两次移机的杂牌1.5匹空调装好试机不制冷,刚启动高压管还结点霜随后就化了,拿压力表测只有1bar压力,用小瓶装R22进行加注,开瓶压力有11bar,高压出口结满了霜,但十几分钟过去霜化了,风扇一直在转压缩机却停了,过热保了,反复搞两多个小时才加完一瓶500g装的。压力去到了2.8bar,压缩机又罢工了,中午休息,下午继续,开机加氟发现不停机,但也加入很慢,霜也慢慢化,还是差不多搞两个小时加到4bar压力,收工,太难了,你们遇到加不入的氟吗?
发表于 2022-11-22 16:55:14 | 显示全部楼层
1;外机加液针口是否真被顶开?
2;表管是否接错?(表测的是瓶压)


 楼主| 发表于 2022-11-22 17:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2022-11-22 16:55
1;外机加液针口是否真被顶开?
2;表管是否接错?(表测的是瓶压)

没错,操作正常,扭紧压力表时压力十分钟后才慢慢回落
发表于 2022-11-22 17:29:55 | 显示全部楼层
楚之晴 发表于 2022-11-22 17:18
没错,操作正常,扭紧压力表时压力十分钟后才慢慢回落

你只答了第二点。
第一点呢?
如果真顶开了自封针口,压机抽空一根表管也要十分钟慢慢的。
压机也就报废了。还能有制冷效果?
发表于 2022-11-22 19:36:09 | 显示全部楼层
不可能,就是冬天加氟利昂也很快,哪能两个多小时。在是杂牌也不可能
发表于 2022-11-22 19:49:27 | 显示全部楼层
开罐阀与小瓶装好,不连接空调,松开阀芯一下,看看有多强劲的氟冲出,你试过吗?
发表于 2022-11-22 20:20:00 | 显示全部楼层
几次移机了,怀疑缺氟就放个精光,抽真空定量加,
你这操作都不知道要说啥了,操作正确的话
不可能,绝对不可能
发表于 2022-11-22 21:05:15 | 显示全部楼层
七楼说的到位,+1
发表于 2022-11-22 21:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
我加氟都不敢连续加两分钟,几十秒就要停一下,没听过还要两个两小时,加个氟又不按时计费。
发表于 2022-11-22 21:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
现在室外多少度,关键,把瓶子倒过来加,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 15:17 , Processed in 0.061632 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表