2匹志高挂机空调制热效果差故障求助

  [复制链接]
发表于 2011-1-18 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台2匹志高挂机刚开始外机管子破,焊后抽空补液,加液到标准制热正常,出风口温度正常,以为修好后离去。一天后客户告知不制热,遂到现场查看,开机压缩机外风机正常运转(也不缺液),摸粗管感觉没温度,测压力才0.8mpa,还不稳定,电流才5a左右。于是怀疑四通阀,拔掉线圈,发现制冷正常,管子结霜,插上后有“哧”的一声四通阀应该没问题,想不通了啊,啥问题?之后不时的拔四通线圈一会制冷一会制热,大概搞了半个小时,恢复后居然发现制热正常了,关机一会后重新再开机,也正常了。郁闷啊,好了就走了。两天后老问题,于是又这样拔线圈又又好了。搞不懂了,什么破玩意啊!请大家分析是什么问题?不制热时观察外机毛细管周围有结霜现象!
发表于 2011-1-18 16:51:12 | 显示全部楼层
堵了
过滤下就好了
发表于 2011-1-18 17:06:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是啊,可能是堵了,
发表于 2011-1-18 17:45:08 | 显示全部楼层
堵了,有的弄了
发表于 2011-1-18 19:03:47 | 显示全部楼层
堵了 系统堵塞 冲系统吧   代价 大 啊
发表于 2011-1-20 00:29:25 | 显示全部楼层
路过    学习了
发表于 2011-1-22 19:30:11 | 显示全部楼层
洗洗更健康。                                                     .
发表于 2011-1-26 10:39:39 | 显示全部楼层
换毛细管组件
发表于 2011-1-27 10:06:39 | 显示全部楼层
是志高机器不好吗?我还真想买呢?
发表于 2011-2-5 09:39:13 | 显示全部楼层
楼上,个人觉得志高性价比还是可以
不是志高不好,家用挂机空调没有高低压保护,在漏氟的情况下,外界空气会被吸入导致系统有杂质和水蒸气进入,维修根本没氟的空调必须要清洗毛细管组件,否则会堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:18 , Processed in 0.059235 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表