请问各位师傅,为什么3p以上的空调会有两个加氟口

[复制链接]
发表于 2022-11-7 20:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,大家好,本人近期才新学的空调维修,工作中遇到3匹以上的空调外机有两个加氟口,我知道3匹以下空调外机低压口是用于加氟的,3匹以下是没有高压加氟口的,请问3匹以上的空调外机,高压的加氟口是起什么用的,请师傅们看到我的帖子,抽空尽量帮我解答一下,先谢谢大家了
微信图片_20221107200525.jpg
发表于 2022-11-7 20:44:06 | 显示全部楼层
方便检测.....现在的是减便
发表于 2022-11-7 20:54:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一:检测高低压,二:抽真空,有的柜机内机需要两端抽真空效果才好。
 楼主| 发表于 2022-11-7 21:06:54 | 显示全部楼层
@学森电器维修 师傅你好,3匹以上空调,高压数值一般在什么范围内是正常的
发表于 2022-11-7 21:13:45 | 显示全部楼层
两个口肯定方便些,只是3P以下的为降低成本省约了。
发表于 2022-11-7 21:53:21 | 显示全部楼层
如果这个没有作用,这个东西不会有
发表于 2022-11-7 22:15:06 | 显示全部楼层
方便维修。高压口还可以接上压力表,观察压缩机及系统运行状况。
发表于 2022-11-7 23:24:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。分享
发表于 2022-11-8 14:21:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2022-11-9 11:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
双加弗口的机型是毛细管在内机的柜机机型,这种机型粗细管分别是高低压,一是可以冬天制热直接加氟,二是方便检修查找管路故障