新飞空调制热效果不好查找

  [复制链接]
发表于 2011-1-18 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天修一台2匹柜机,内机没有辅助加热全靠制冷剂热量。制热时测量高压为10公斤电流为4 标准为6.8,制冷是低压为3.5公斤,电流为3.4左右。手感四通阀两热两冷,有明显差异。更换压缩机电容没有变化,更换四通阀线圈高压压力上到13.5左右,电流为5.9左右,制热效果明显好转,我知道还没有查出问题,就和客户说明情况,要四通阀更换,要换压缩机,但客户不同意,客户说还不行,说之前制热时候很好 人都不能往空调站,一站就热的受不了,我晕了。不知道怎么办啊
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:24:18 | 显示全部楼层
人都不在吗 帮忙在分析下了 还有哪里的问题啊
发表于 2011-1-18 12:45:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该四通阀没什么问题,如果四通阀不正常低压侧压力会偏高,建议加点F先看一下,
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:02:09 | 显示全部楼层
加过了 电流始终不上去,加到4公斤多又叫我放掉了
发表于 2011-1-18 13:08:05 | 显示全部楼层
哇?你确信数据没错吗?换个四通阀线圈有这么明显的差异吗?
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:51:22 | 显示全部楼层
是的 我确定换过线圈 压力上来了 因为第一天没有换 第二天更换的
发表于 2011-1-18 17:30:36 | 显示全部楼层
制热时高压应在1.5MPa   制热还行  我有一次在下雪天把高压加到2.1MPa时制热不行,
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:43:16 | 显示全部楼层
但出风口客户说没有温度啊,没有当时好啊
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:43:50 | 显示全部楼层
想问你一下 你当时是加制冷剂把压力提上去的吗
发表于 2011-1-18 17:43:57 | 显示全部楼层
直接换四通阀