大家都知道R410A是由R32与R125各50%混合组成。关于R410A泄漏会不会引起制冷剂成分的变化,一段时间以来是“gong说gong有理,Po说po有理”,有的人“言之zao zao”,有的人“大dan推测”,但都没有具体的试验数据来实证。不妨看看下面几幅图表,它山之石也许可以攻玉。
25.jpg
27.jpg
29.jpg
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:47:10 | 显示全部楼层
压力变化如下:
24.jpg
26.jpg
28.jpg
发表于 2022-10-18 19:57:51 | 显示全部楼层
为什么我看不懂
发表于 2022-10-18 20:04:46 | 显示全部楼层
科普不错
就是没看懂
发表于 2022-10-18 20:08:27 | 显示全部楼层

因为你只负责赚钱不搞研究。
发表于 2022-10-18 20:13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 商务电器 于 2022-10-18 20:14 编辑


就算看懂了意义也不大,也没多少会按照那标准来做
发表于 2022-10-18 20:31:28 | 显示全部楼层

不同成分的液化温度和压力不同,泄漏后液化温度低的会先跑路。
发表于 2022-10-18 20:33:32 | 显示全部楼层
看对比是正比的
发表于 2022-10-18 20:45:16 | 显示全部楼层
看懂了也没什么意义,毕竟现在师傅上门维修一般都是直接加氟,很少有全部空再抽真空定量加410A的
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:03:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-10-18 21:05 编辑

总结起来就是:R32漏的多,R125漏的少,反复充几次,R32占的比例越来越少,R125占的比例越来越多,整体压力越来越小。N次后就只剩R125了。R410A变成了R125了。没事,大家原来怎么干还怎么干,干大事者不拘小节。