朋友打来电话,说空调坏了,并发来图片:
微信图片_20221009031028.jpg
故障现象:开机不到20分钟,显示E5,不制冷。
关机等一会再开机,故障依旧。
根据格力故障代码查询,提示为系统散热不良,外机冷凝器过脏或电容不良或主板故障。
检修过程:拆开内机,检查外机断路器控制电路,通断控制电压正常,怀疑外机风扇电容不良或冷凝过脏,因为外机扇热风扇如果速度太慢或冷凝过脏都会引起散热不良而导致保护。
上天台准备拆开外机,听到的是压缩机运行的声音,但散热风扇不转,奇了怪了,明明上来的时候是关机的!
测量断路器线圈220V供电电压为0,但压缩机却是运行着!叫朋友下去把插头拔掉,检测断路器压缩机供电输入输出端子,阻值为0!
看来是断路器触点融化短路了!
更换,一切正常!怀疑压缩机电流过大损坏断路器,检测运行电流,在12——13.8A之间,很正常,应该是断路器质量问题。
分析:3匹柜机(定频)基本上都是220V主电压直达外机,断路器控制压缩机运行,内机电路控制断路器和散热风扇的通断。由于断路器触点短路,即使空调关机,压缩机一直运行,但散热风扇不转,造成压缩机过热使热保护器断开,检测电路检测到过热保护出现故障代码。而由于压缩机不停运转,已经处于过热状态,即使开机外风扇运行,也不能够充分散热了!所以开—关—报错周而复始!
谢谢阅读,祝你好运!

评分

参与人数 2威望 +9 收起 理由
微山美的售后 + 6 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
卢先生 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2022-10-9 06:22:52 | 显示全部楼层
谢谢分享           
发表于 2022-10-9 06:43:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢分享  
发表于 2022-10-9 07:12:13 | 显示全部楼层
什么是断路器,什么是接触器
发表于 2022-10-9 07:14:44 | 显示全部楼层
路过的,进来看一下.
发表于 2022-10-9 07:31:06 | 显示全部楼层
高手就是高手   就想知道这情况高手收多少米呢?
发表于 2022-10-9 07:32:15 | 显示全部楼层
看来是断路器触点融化短路了!弹簧的初压力或更换触头弹簧
发表于 2022-10-9 07:52:54 | 显示全部楼层
断路器触点通电后不接触修的多
发表于 2022-10-9 08:11:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-9 08:43:46 | 显示全部楼层


谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 08:48 , Processed in 0.069058 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表