讨论一下:24小时运转的空调内机为什么会较容易结冰问题

[复制链接]
发表于 2022-10-5 16:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 红日电器 于 2022-10-5 17:05 编辑

遇到;自动柜员机、监控室、电梯主机室、值班室等等24小时运转的定频空调挂机R22制冷剂,内机为什么会较容易结冰问题。今年遇到过几台美的的定频机安装2-3年的时间都是内机结冰问题,化冰后就恢复正常工作。排除缺少制冷剂问题、内机脏问题、压力、电流都正常....有点甚至几个月后又出现这种问题,因为没有长时间的观察条件....具体不敢下结论。今年遇到一台2P的格力定频挂机这个机器原来是喇叭口漏制冷剂导致内机结冰故障,喇叭口重新处理好了抽真空定量加的制冷剂一切正常2-3月后又出现内机结冰现象 以为又是制冷剂漏了...化冰后一切正常(测试压力、电流都正常)已经出现2-3次这种问题了。怀疑系统节流...但是当时看不出来....而且2-3年美的新机器这个现象太多!R410、R32的制冷剂暂时没有遇见过 各位大师看看还能治疗一下不 360截图20221005170528249.jpg
发表于 2022-10-5 17:15:30 | 显示全部楼层
冰箱知音应该可帮助大师,解决对电路系统不熟的缺陷。
发表于 2022-10-5 17:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把风速调大看看
发表于 2022-10-5 17:51:36 | 显示全部楼层
把内机的风速调到最大看看。
发表于 2022-10-5 18:34:13 | 显示全部楼层
氟路正常就是风量小了,除去电容问题,就剩下风路脏堵了,不间断运行的空调,彻底清洗试试
发表于 2022-10-5 20:23:50 | 显示全部楼层
我的机也出现过同样问题,原因就是排水管堵了,风机把水打了上去,内机结冰还漏水
发表于 2022-10-5 20:31:51 | 显示全部楼层
不想做冰箱的空调不是好空调
发表于 2022-10-5 20:51:29 | 显示全部楼层
温度调的太低,风速调的太小。有些空调为了静音,风速很低,长时间运行就会导致内机结冰。
发表于 2022-10-5 23:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
24小时运行的空调一般都调的自动风速,一旦房间温度快达到时,风速会变小,造成内机冷气吹不出来形成结冰,结冰之后房间温度上升,冰又挡住了循环风长时间运行,冰会越结越厚,白天温度上升,冰化之后形成漏水,这也应该是厂家设计有问题。
发表于 2022-10-5 23:24:27 | 显示全部楼层
除了上述原因之外,不排除微漏的可能性?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-15 11:25 , Processed in 0.071534 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表