型号:KFR-51LW/BP2DN1Y-1E(2),客户说报e8,有时候能开机,但室内机吹老长时间自然风;有时候直接报e8;
没有增加延长线;到室外摸外机有感应电,怀疑插座没有地线,拆开后插座有底线,就没有在意;测通讯线电压跳板30左右,正常范围,拆板子送修,测试了2天没有问题,最后确定不是外机主板的问题;
内机主机板目测没有问题,想起来外机有静电的问题,最后在配电箱里面发现总地线被拔出来了,问客户:为什么拔出来,客户也说不知道,接上地线机器很快就启动了。
空调搞的少,不断努力!
美的的通讯跳变电压超过30就会出故障?正常的时候我测的电压不超过30,电压在10 左右跳变。
发表于 2022-9-27 20:40:02 | 显示全部楼层
24v                       
发表于 2022-9-27 21:19:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有见过    不做评论
发表于 2022-9-28 07:17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 霍大善人 于 2022-9-28 07:22 编辑

还是没修好 报E8 肯定是那个5.1K电阻坏了

我也遇到跟你说得这个一样 最终找到了这个问题 这个问题是这个板子偶尔出现E8 板子发热后才出现 拿来板子板子肯定不热 故障很隐蔽
发表于 2022-9-28 08:45:05 | 显示全部楼层
经验总结。赞!
发表于 2022-9-28 09:08:06 | 显示全部楼层

经验总结。赞!
发表于 2022-9-28 09:24:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-9-28 10:49:54 | 显示全部楼层
霍大善人 发表于 2022-9-28 07:17
还是没修好 报E8 肯定是那个5.1K电阻坏了

我也遇到跟你说得这个一样 最终找到了这个问题 这个问题是这个 ...

谢谢分享。修好了,现在正常了,没有接地线的情况,地线对N有电压,可能对通行造成了干扰。
发表于 2022-9-29 07:29:10 | 显示全部楼层
好,学到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 20:09 , Processed in 0.057308 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表