奇怪的格力空调

[复制链接]
发表于 2022-9-27 10:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 w12366 于 2022-9-27 12:03 编辑

格力KFR-50LW/E/R(50533L)-JN2无法设置制冷,而且温度数字显示不断下降,开机设置只有自动,不能调到制冷状态,也就是显示板不能显示制冷,再按一下会跳过制冷到下一程序除湿,在自动状态下设置温度26度,压缩机制冷,控制面板上的温度数字会很快下降,直至停机。检查温控探头阻值15k和20k左右,到底是什么原因造成此故障,请网友同事高手指点,谢谢!
发表于 2022-9-27 10:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
遥控器调一下模式看看,至于你说的开机一会温度直线下降直到停机,对换一下环温与管温试试
 楼主| 发表于 2022-9-27 11:17:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
遥控器可以调到遥控器本身制冷状态,但主机面板仍不能显示制冷字符。感谢二楼的回答与支持!
发表于 2022-9-27 11:22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-9-27 12:31:29 | 显示全部楼层
没哦见过
发表于 2022-9-27 12:38:45 | 显示全部楼层
有什么奇怪的,该请师傅维修了。
发表于 2022-9-27 12:49:40 | 显示全部楼层
这问题不难解决好多柜机都有这毛病
发表于 2022-9-27 13:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
不舍得花钱请师傅,想白嫖??能不能给修空调师傅留点饭吃
 楼主| 发表于 2022-9-27 13:58:08 | 显示全部楼层
论坛是一个维修讨论互相学习的地方,还请各位注意文明用语,不要发表与主题无关的言辞!
 楼主| 发表于 2022-9-27 14:00:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 w12366 于 2022-9-27 18:04 编辑

室温15K,管温20K实测,但是温度保持不住应该是温度探头特性不良。
制冷字符不显示说明控制面板有此功能缺失,应该更换面板。
这是两个故障原因造成的。这是我分析的。具体维修成功与否很快就会有结果。哪位有更好的建议请提出,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 08:47 , Processed in 0.060252 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表