求助各位大师傅,今天修一台松下1p出现h14故障又正常制冷

[复制链接]
发表于 2022-9-5 20:46:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下1p之前修通讯故障修好了,试机制冷正常,以为没问题了,遥控检测发现调h14故障,检查感温管理电压2.3v电阻15k20k也正常,压缩机电流3.5A后不再升,遥控检测出现h14,但是又制冷,想不明白哪里出问题
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2022-9-5 20:54:13 | 显示全部楼层
【H14】内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后,风扇运转中,持续2分钟检测到>149℃。)  故障原因:1、室内吸入温感器短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。
发表于 2022-9-5 21:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松下的空调,有故障修好了,还要清除故障码,不然故障码还在
 楼主| 发表于 2022-9-5 21:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
志新制冷 发表于 2022-9-5 21:27
松下的空调,有故障修好了,还要清除故障码,不然故障码还在

恢复了还是跳h14但是制冷又正常
 楼主| 发表于 2022-9-5 21:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2022-9-5 20:54
【H14】内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后, ...

感温已换新
发表于 2022-9-6 01:42:46 | 显示全部楼层
志新制冷 发表于 2022-9-5 21:27
松下的空调,有故障修好了,还要清除故障码,不然故障码还在

怎么清故障码?
发表于 2022-9-6 08:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-9-6 09:37:58 | 显示全部楼层
夏橙 发表于 2022-9-6 01:42
怎么清故障码?

同问:怎么清故障码
发表于 2022-9-6 10:44:39 | 显示全部楼层
待高师回
发表于 2022-9-6 17:55:20 | 显示全部楼层
同问 怎么清故障代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 10:03 , Processed in 0.065184 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表