定频挂机,缺氟,加到4个压,半小时后变成7,8个压

[复制链接]
发表于 2022-9-5 14:27:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一匹半格力,开机3个压,根据环境温度加个4个压,电流4安多。半小时左右升到7,8个压。效果不好。内外机不脏,内外风机转速正常。7,8个压时放到5个压制冷正常,一会就不行了。压力又低了。同行们帮忙出出主意,看啥问题。
发表于 2022-9-5 15:08:05 | 显示全部楼层
根据环境温度加个4个压.....根据个屁经验吧!老老实实定量加....还这样换机器
发表于 2022-9-5 15:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对于这种发贴数::1    的从来都是路过
发表于 2022-9-5 15:52:03 | 显示全部楼层
什么人都来修空调了,
加加氨,换换电容的行,
遇到其他就要收手了,那钱该给大师傅挣了
发表于 2022-9-5 18:09:46 | 显示全部楼层
夏天的时候粗略就是3.5到4个压,前提是确保压缩机正常工作。
发表于 2022-9-5 20:33:31 | 显示全部楼层
一会不行了是不是因为空调制冷达到温度了,压缩机停机了。测压力要在空调运行半个小时左右测,不是开机测的
发表于 2022-9-5 20:50:40 | 显示全部楼层
拿秤加  定频机子还有什么讲究
发表于 2022-9-5 21:01:18 | 显示全部楼层
7,8个压
什么单位啊,这压力是兆帕还没有炸,空调真好
多看看抖阴,有教程
死里逃生的那种
发表于 2022-9-6 08:29:51 | 显示全部楼层
低了再加,高了再放,就这么简单
发表于 2022-9-6 08:47:55 | 显示全部楼层
可能压缩机有问题,换压机吧