查看: 2443|回复: 16

空调烧变频功率模块

[复制链接]
发表于 2022-9-2 08:53:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信KFR-2801G/BP烧变频模块(PM20CTM060),换上一块二手的,10分钟之后跳闸,故障依旧(模块损坏)。之前,实测变频压缩机绕组UVW之间的电阻值,均为1.3Ω左右,对地电阻∞。
请高手赐教!
发表于 2022-9-2 08:58:16 来自手机 | 显示全部楼层
用二手配件有风险
 楼主| 发表于 2022-9-2 09:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
SA27729 发表于 2022-9-2 08:58
用二手配件有风险

你有其他高招吗?
发表于 2022-9-2 09:03:38 | 显示全部楼层
头疼不一定是头的事
发表于 2022-9-2 09:37:24 | 显示全部楼层
模块损坏不一定是模块问题,驱动,自举,压缩机,电源都有可能!
发表于 2022-9-2 09:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
按照五楼说的查就行
发表于 2022-9-2 11:08:49 | 显示全部楼层
按照五楼说的查就行
发表于 2022-9-2 12:13:51 | 显示全部楼层
六路驱动波形测测
发表于 2022-9-2 12:50:58 | 显示全部楼层
和我一样,没有变频空调检测仪,但我是开维修店的,你是不是爱好者还是顾客?
发表于 2022-9-2 13:06:39 | 显示全部楼层
上示波器查