正常使用十年的格力水机最近 先后报警 B4 B3 B1 暂无对策

[复制链接]
发表于 2022-8-31 23:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 cqqwing 于 2022-8-31 23:16 编辑


一台2012年的格力水机, 双风轮 , 上下两系统,

第一次报警是b4, 时间大概是7月初, 上门看了下,缺氟,都结霜了,加氟解决,压力只加到了4个压,

没过多久,客户说又报警了,这次是b1,查代码表是高压保护,心想不可能,加氟也没多加,上门查看时并不报警。查系统压力4.2左右,正常, 查看了半天, 考虑了很久,换掉了外机管温,走人。

又没过几天,客户说又报警了,这次是b3,心里怒了, b3是低压保护,这他娘的闹哪门子邪, 又上门查看,各处没有问题,系统压力正常,制冷正常,在客户家里守了两个多小时,没有报警,检查电压外机进线处电压,233V,正常, 再检查整机运行电流 23A,  当上面系统暂停时,下面的系统单独运行时电流12A 左右,  感觉也差不多是正常的, 让客户先观察几天,

走了就走了,没过4.5天,客户又反应说  b3了,头疼, 临走时交代客户如果报警就 重新开机就行, 这样子 客户在微信上说后面又报警了两次b3, 还是让客户直接重启,观察,因为也忙起来了,没时间去慢慢琢磨问题点,

奇怪的是, 前一个月是8月,,重庆温度很高,一整个月都没报警, 最近几天下了点雨 气温降低了几度, 居然又报警 b3了,  

有些想不通,十年的机器, 一直好好的, 最近却这样报警, 心想不会是系统里面有脏东西或者压缩机有磨损出来的金属碎屑,导致毛细管堵塞 ?  但是这么大的机器,毛细管并不是小挂机的毛细管那么细, 不至于啊,

请各位老师傅出出主意, 如果有经历过的,请说说看法。

发表于 2022-9-1 19:19:36 | 显示全部楼层
正常的维保没有做?

水的处理没搞过?
 楼主| 发表于 2022-9-3 00:52:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2022-9-1 19:19
正常的维保没有做?

水的处理没搞过?

你的意思是换水?

之前是否有维保 不清楚, 不过看样子是没有, 因为里面所有管温, 接头都是原装未动过,  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 11:36 , Processed in 0.050327 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表