电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 971|回复: 9

请教大师们,

[复制链接]
发表于 2022-8-30 15:12:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大师们,装空调时如果外机装有够量的制冷剂,内机和管路不用抽真空可以吗,先让制冷剂进去十来秒把空气排出来再接回气管。
发表于 2022-8-30 15:17:57 | 显示全部楼层
还是遵章守法做良民,也长寿。
何必傍冂左道让人吊?
发表于 2022-8-30 16:43:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-8-30 17:06:40 | 显示全部楼层
意外保险买好,
发表于 2022-8-30 17:24:28 | 显示全部楼层
闯个红灯,也不一定有事。但是,我们还是应该遵守交规。这是一种素质,一种对自己对他人负责任的态度。装空调也一样。
发表于 2022-8-30 17:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习中
发表于 2022-8-30 18:12:24 | 显示全部楼层
这种做法称顶排法(也称压排法)。先把细管管帽(铜钠子)旋紧到位,再把粗管管帽(铜钠子)旋到位,但不要旋紧,全开细管阀,然后松开粗管帽1圈或稍多一点,此时气体便从管丝扣溢出(压出),约喷5~6秒钟后旋紧粗管帽,压排法完毕。
无需等“十来秒钟”,按程序连贯操作即可。为什么要让细管管帽(铜钠子)先旋紧到位呢?不难理解,气体从细管往粗管压,从小到大,阻力小,无阻碍处,排放更通畅;反之气体从粗管往细管压,从大到小,流动阻力大,当气体压至细管口时,又遇口径小,不凝性气体与氟气产生翻滚搅混,使气体排放不单一,既浪费了一定量的氟气,又花费了时间,得不偿失。到底怎么排,这是有讲究的。
空调师傅们,做什么事都有好与差之选,利与弊之分,逻辑与草率之辩,动动脑筋很重要。
发表于 2022-8-30 18:30:35 | 显示全部楼层
人是活的,看用户态度,看工钱,有道是给多少钱,干多少事,用户钱到位了,该做好的还是按规矩好好做
 楼主| 发表于 2022-8-31 20:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
我是用户,以前修过冰箱电视机,最近买了一本空调的书来看,赶觉不难,想买一台二手空调来用,自己安装,以前打压抽空的压缩机当废品卖了,所以问一下,谢谢认真回答的师傅们。
发表于 2022-8-31 21:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
不难。其实410和32可以用外部冷媒排空的!不允许用压缩机内部的冷媒排空!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 11:55 , Processed in 0.060984 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表