1.5p挂机内机一半冷一半常温

[复制链接]
发表于 2022-8-24 01:26:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一台内机蒸发器上面一半很冰,下面一半常温,干干的一点都不凉。氟压也正常,内外机也不脏 风扇转速也正常。不知道什么原因
发表于 2022-8-24 06:14:17 | 显示全部楼层
堵了,高压清洗机清洗一下
发表于 2022-8-24 07:51:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
做一次定量充氟试试看.
发表于 2022-8-24 08:39:47 | 显示全部楼层
氟压多少,是正常?
发表于 2022-8-24 08:51:28 | 显示全部楼层
热天也遇到一台,随放弃,要是天凉可以研究
发表于 2022-8-24 08:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀短时间通电试机,下面那一半温度没有变化就放弃吧
发表于 2022-8-24 09:12:51 | 显示全部楼层
内机分支一路堵了,很少见的。
发表于 2022-8-24 09:58:52 | 显示全部楼层
内机分支一路堵了
发表于 2022-8-25 08:40:31 | 显示全部楼层
内机分支一路堵了
 楼主| 发表于 2022-8-27 13:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2022-8-24 09:12
内机分支一路堵了,很少见的。

那怎么处理呢