电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: j1274022975

空调压力高电流大

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用户名已存在 发表于 2022-8-24 07:18
你就是再加一罐,静态压力还是正常9.5左右

这样的嘛,静态平衡点就是这么多?
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
3597547 发表于 2022-8-24 07:07
氟太多了。。

等会就来放
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lboy 发表于 2022-8-24 07:49
回气管压力高了。

是单单氟加多了?
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-24 15:53 编辑
6753 发表于 2022-8-24 06:24
平衡压力9.5,开机7个,好象窜气了


串气电流不应该小了嘛,现在是大了
已经放氟到5公斤,现在电流正常,略偏小,估计机器老了,也很冷,温差11度左右
发表于 2022-8-24 11:48:03 | 显示全部楼层
放氟到额定电流
发表于 2022-8-24 15:14:11 | 显示全部楼层
机器老了,放到低压6公斤就行了,凑活着用吧。
发表于 2022-8-24 15:57:58 | 显示全部楼层
j1274022975 发表于 2022-8-24 08:27
串气电流不应该小了嘛,现在是大了
已经放氟到5公斤,现在电流正常,略偏小,估计机器老了,也很冷,温差 ...

如果压缩机串气了,运行电流变低,怎么是变高呢?空调正常的进出口温差应在15度以上。
 楼主| 发表于 2022-8-24 17:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
今天早上放雪种到5公斤,电流3.2 额定3.6  出风温差9度左右,不够冷。是不是老机器雪种要多点?
发表于 2022-8-24 17:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
了解下R22特性吧,行机7公斤压力,费电又不凉
发表于 2022-8-24 20:00:29 | 显示全部楼层
效果不好,里面还是有空气,最好用真空泵抽。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 09:30 , Processed in 0.056037 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表